下图所示为一个110/35/10kV户内变电所的主接线,两台主变压器分列运行。 已知变压器的主保护是差动保护且无死区,各侧后备保护为过流保护,请问验算进线间隔的导体短路热效应时,宜选用下列哪一项时间...
下图所示为一个110/35/10kV户内变电所的主接线,两台主变压器分列运行。
已知变压器的主保护是差动保护且无死区,各侧后备保护为过流保护,请问验算进线间隔的导体短路热效应时,宜选用下列哪一项时间作为计算时间?并说明理由。
已知变压器的主保护是差动保护且无死区,各侧后备保护为过流保护,请问验算进线间隔的导体短路热效应时,宜选用下列哪一项时间作为计算时间?并说明理由。
参考答案: A
参考解析: 《3~110kV高压配电装置设计规范》(GB 50060-2008)第4. 1.4条:验算导体短路电流热效应的计算时间,宜采用主保护动作时间加相应的断路器全分闸时间。