多选题
1.00分
消防技术服务机构对某电视塔安装的 IG541 混合气体灭火系统进行验收前检测.在模拟启动试验环节,正确的测试方法有( )。
参考答案: ABCD
参考解析: 手动模拟启动试验与自动模拟启动试验都要进行。
①探测器报警信号/手报:启动火灾声光警报器
①+相邻的感温,火焰探测器/手报:关闭送排风机,停止通风空调系统,关闭防护区开口,启动气体灭火系统,启动防护区入口处的气体喷洒火灾声光警报器。