问答题 4.00分

案例五: 消防技术服务机构受托对某地区银行办公综合楼进行消防设施专项检查,该综合楼火灾自动报警系统采用双电源供电,双电源切换控制箱安装在一层低压配电室,考虑到系统供电的可靠性,在供电回路上设置剩余电流...

案例五:
消防技术服务机构受托对某地区银行办公综合楼进行消防设施专项检查,该综合楼火灾自动报警系统采用双电源供电,双电源切换控制箱安装在一层低压配电室,考虑到系统供电的可靠性,在供电回路上设置剩余电流电气火灾探测器,实现电流故障动作保护和过负载保护。
火灾报警控制器显示 12 只感烟探测器被屏蔽(洗衣房 2 只,其他楼层 10 只),1 只防火阀模块故障。
对火灾自动报警系统进行测试,过程如下:
切断控制器与备用电源之间的连接,控制器无异常显示;恢复控制器与备用电源之间的连接,切断火灾报警控制器主电源,控制器自动切换到备用电源工作,显示主电故障;
测试 8 只感烟探测器,6 只正常报警,2 只不报警,试验过程中控制器出现重启现象, 继续试验报警功能,控制器关机,无法重新启动;恢复控制器主电源,控制器启动并正常工作;
使探测器底座上的总线接线端子短路,控制器上显示该探测器所在回路总线故障;
触发满足防排烟系统启动条件的报警信号,消防联动控制器发出了同时启动 5 个排烟阀和 5 个送风阀的控制信号,控制器显示了 3 个排烟阀和 5 个送风阀的开启反馈信号,相对应的排烟机和送风机正常启动并在联动控制器上显示启动反馈信号。
银行数据中心机房设置 IG541 气体灭火系统,以组合分配方式设置 A、B、C 三个气体灭火防护区。断开气体灭火控制器与各防护区气体灭火驱动装置的连接线,进行联动控制功能试验,过程如下:
按下A 防护区门外设置的气体灭火手动启动按钮,A 防护区内声光警报器启动,然后按下气体灭火手动停止按钮,测量气体灭火控制器启动输出端电压,一直为 0V。
按下 B 防护区内的 1 只火灾手动报警按钮,测量气体灭火控制器启动输出端电压,25s 后电压为 24V。
测试C 防护区,按下气体灭火控制器上的启动按钮,再按下相对应的停止按钮,测量气体灭火控制器启动输出端电压,25s 后电压为 24V。
据了解,消防维保单位进行系统试验过程中不慎碰坏了两段驱动气体管道,维保人员直接更换了损坏的驱动气体管道并填写了维修更换记录。
1.根据检查测试情况指出消防供电及火灾报警系统中存在的问题。

你可能感兴趣的试题

1 多选题 2.00分
  • A.气压水罐有效储水容积符合规范要求
  • B.出水管阀门应常开并锁定
  • C.气压水罐有效储水容积不符合规范要求
  • D.出水管应设置明杆闸阀
  • E.稳压泵控制柜平时应处于停止起泵状态
2 多选题 2.00分
  • A.应采取防冻措施
  • B.进水管管径符合规范要求
  • C.出水管管径符合规范要求
  • D.消防控制室应能显示消防水箱高水位、低水位报警信号
  • E.消防控制室应能显示消防水箱正常水位
3 多选题 2.00分
  • A.栓口动压符合规范要求
  • B.消防控制室应能显示高区消火栓加压泵的运行状态
  • C.检查人员应到中间消防水泵房确认高区消火栓加压泵启动情况
  • D.消防控制室应能显示屋顶消火栓稳压泵的运行状态
  • E.消防水枪充实水柱符合规范要求
4 多选题 2.00分
案例一:
某寒冷地区公共建筑,地下 3 层,地上 37 层,建筑高度 169m,总建筑面积 121000 ㎡, 按照国家标准设置相应的消防设施。
该建筑室内消火栓系统采用消防水泵串联分区供水形式,分高、低区两个分区。
消防水泵房和消防水池位于地下一层,设置低区消火栓泵 2 台(1 用 1 备)和高区消火栓转输泵 2 台(1 用 1 备),中间消防水泵房和转输水箱位于地上 17 层,设置高区消火栓加压泵 2 台(1 用 1 备),高区消火栓加压泵控制柜与消防水泵布置在同一房间。
屋顶设置高位消防水箱和稳压泵等稳压装置。
低区消火栓由中间转输水箱和低区消火栓泵供水,高区消火栓由屋顶消防水箱和高区消火栓转输泵,高区消火栓加压泵联锁启动供水。
室外消防用水由市政给水管网供水,室内消火栓和自动喷水灭火系统用水由消防水池保证,室内消火栓系统的设计流量为 40L/s,自动喷水灭火系统的设计流量为 40L/s。
维保单位对该建筑室内消火栓系统进行检查,情况如下:
(1)在地下消防水泵房对消防水池有效容积、水位、供水管等情况进行了检查;
(2)在地下消防水泵房打开低区消火栓泵试验阀,低区消火栓泵没有启动;
(3)屋顶室内消火栓系统稳压装置气压水罐有效储水容积为 120L;无法直接识别稳压泵出水管阀门的开闭情况,深入细查发现阀门处于关闭状态,稳压泵控制柜电源未接通,当场排除故障;
(4)检查屋顶消防水箱,发现水箱内水的表面有结冰;水箱进水管管径为 DN25,出水管管径为 DN75;询问消防控制室消防水箱水位情况,控制室值班人员回答无法查看;
(5)在屋顶打开试验消火栓,放水 3min 后测量栓口的动压,测量值为 0.21MPa;消防水枪充实水柱测量值为 12m;询问消防控制室有关消防水泵和稳压泵的启动情况,控制室值班人员回答不清楚。
根据以上材料,回答下列问题(共 18 分,每题 2 分。每题的备选项中,有 2 个或 2 个以上符合题意,至少有一个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得 0.5 分);
1.关于该建筑消防水池,下列说法正确的有()
  • A.不考虑补水时,消防水池的有效容积不应小于 432m3
  • B.消防控制室应能显示消防水池正常水位
  • C.消防水池玻璃水位计两端的角阀应常开
  • D.应设置就地水位显示装置
  • E.消防控制室应能显示消防水池高水位、低水位报警信号
5 多选题 2.00分
  • A.消防水泵控制柜处于手动起泵状态
  • B.消防联动控制器处于自动起泵状态
  • C.消防联动控制器处于手动起泵状态
  • D.消防水泵的控制线路故障
  • E.消防水泵的电源处于关闭状态