单选题 2.00分

在某矿区内拟建设一座35/10kV变电所,两回35kV架空进线,设两台主变压器型号为S9-6300/35,变压配电装置为屋内双层布置。主变压器室、10kV配电室、电容器室、维修间、备件库等均布置在一层...

在某矿区内拟建设一座35/10kV变电所,两回35kV架空进线,设两台主变压器型号为S9-6300/35,变压配电装置为屋内双层布置。主变压器室、10kV配电室、电容器室、维修间、备件库等均布置在一层;35kV配电室、控制室布置在二层。
为实施无功补偿,拟在变电所一层设置装有6台GR-1型10kV电容器柜的髙压 电容器室。关于电容器室的布置,在下列表述中哪一项是正确的?并说明理由。()
  • A.室内高压电容器装置宜设置在单独房间内,当电容器组容量较小时,可设置在高压配电室内,但与高压配电装置不应小于1.5m
  • B.成套电容器柜双列布置时,柜面之间的距离不应小于1.5m
  • C.当高压电容器室的长度超过6m时,应设两个出口
  • D.高压并联电容器装置室,应采用机械通风

你可能感兴趣的试题