单选题 2.00分

—座66/10kV重要变电所,装有容量为16000kV·A的主变压器两台,采用蓄电池直流操作系统,所有断路器配电磁操作机构。控制、信号等经常负荷为2000W,事故照明负荷为1000W,最大一台断路器合...

—座66/10kV重要变电所,装有容量为16000kV·A的主变压器两台,采用蓄电池直流操作系统,所有断路器配电磁操作机构。控制、信号等经常负荷为2000W,事故照明负荷为1000W,最大一台断路器合闸电流为98A。
请回答下列问题。
说明在下列关于变电所所用电源和操作电源以及蓄电池容量选择的表述中,哪一项是不正确的?( )
  • A.变电所的操作电源采用一组110V或220V固定铅酸蓄电池组或镉镍蓄电池组。作为充电、浮充电的硅整流装置宜合用一套
  • B.变电所的直流母线,采用单母线或分段单母线的接线
  • C.变电所可装设一台所用变压器即可满足变电所用电的可靠性
  • D.变电所蓄电池组的容量按全所事故停电1h的放电容量及事故放电末期最大冲击负荷容量确定

你可能感兴趣的试题