单选题
1.00分
某煤粉加工车间计划安装自动喷水灭火系统,安装前相关消防人员对喷头、报警阀、压力开关、水流指示器、末端试水装置等组件的外观、功能进行现场检查。其中测试末端试水装置密封性能,试验压力为额定工作压力( )倍...
某煤粉加工车间计划安装自动喷水灭火系统,安装前相关消防人员对喷头、报警阀、压力开关、水流指示器、末端试水装置等组件的外观、功能进行现场检查。其中测试末端试水装置密封性能,试验压力为额定工作压力( )倍。
参考答案: A
参考解析: 末端试水装置检查要求包括:①测试末端试水装置密封性能,试验压力为额定工作压力的1.1倍,保压时间为5min,末端试水装置试水阀关闭,测试结束时末端试水装置各组件无渗漏。②末端试水装置手动(电动)操作方式灵活,便于开启,信号反馈装置能够在末端试水装置开启后输出信号,试水阀关闭后,末端试水装置无渗漏。