多选题
2.00分
某安装公司承接某燃气发电工程,安装公司项目部根据工程特点,编制了施工组 织设计,方案中规定:1000m3液化气球罐焊接前应进行预热,焊接工作全部完成后进行整体热 处理,最后进行充水试验;设备安装中对每...
某安装公司承接某燃气发电工程,安装公司项目部根据工程特点,编制了施工组 织设计,方案中规定:1000m3液化气球罐焊接前应进行预热,焊接工作全部完成后进行整体热 处理,最后进行充水试验;设备安装中对每组垫铁的数量和调整方法作了规定;对燃气轮机刚 性联轴器同轴度用百分表进行测量;主蒸汽管道完成后用蒸汽吹扫。 用大流量蒸汽吹扫主蒸汽管道时,应在吹扫前 ( )
参考答案: CDE
参考解析: 蒸汽吹扫应按加热→冷却→再加热的顺序循环进行,并采取每次吹扫一根,轮流吹扫的方法。以大流量蒸汽进行吹扫,并在吹扫前先行暖管、及时排水,检查管通热位移。