消防安全案例分析【一级、二级】题库 多选题 2.00分 单位消防安全责任人、消防安全管理人和员工通过消防安全教育培训应掌握的内容包括( )。 A.消防法律法规、消防安全制度、消防安全操作规程等 B.本单位、本岗位的火灾危险性和防火措施 C.相邻单位的安全疏散路线,引导人员疏散的程序和方法 D.消防设施、灭火器材的性能、使用方法和操作规程 E.报火警、扑救初期火灾、应急疏散和自救逃生的知识和技能 点击查看答案 进入题库练习 参考答案: ABDE 你可能感兴趣的试题 1 多选题 2.00分 某星级宾馆,建筑高度50m,地上10层、地下2层,采用框架剪力墙结构,设有集中空气调节系统,总建筑面积5万m2。该宾馆地下二层主要为消防泵房、柴油发电机房、配电室和通风、空调机房等设备用房;地下一层主要为汽车库和办公室;地上一层为消防控制室、接待大厅,地上二层为健身房和餐厅,地上三~十层为客房,每层容纳人数为350人。该宾馆各层均划分为两个防火分区,每个防火分区均设有:2个及以上的安全出口,安全出口之间的距离为5.5m;2部上下直通的防烟楼梯间;室内外消火栓给水系统;自动喷水灭火系统;火灾自动报警系统等。 根据以上材料,回答下列问题1-9: 关于该星级宾馆,下列说法正确的有( )。 A.属于一类高层公共建筑 B.耐火等级应不低于一级 C.应设置封闭楼梯间 D.应设置消防电梯 E.消防用电应按一级负荷供电 点击查看答案 2 多选题 2.00分 关于安全出口的设置要求,下列说法正确的有( )。 A.建筑内的安全出口应分散布置 B.建筑内每个防火分区或一个分区的每个楼层、每个住宅单元每层相邻2个安全出口以及每个房间相邻两个疏散门最近边缘之间的水平距离不应小于6.0m C.每座建筑或每个防火分区的安全出口数目不应少于3个 D.一、二级耐火等级公共建筑内,当一个防火分区的安全出口全部直通室外确有困难时,应采用防火墙与相邻防火分区进行分隔,防火分区可利用通向相邻防火分区的甲级防火门作为安全出口 E.二级耐火等级公共建筑内,当一个防火分区的安全出口全部直通室外确有困难时,建筑面积大于1000m2的防火分区,直通室外的安全出口数量不应少于2个 点击查看答案 3 多选题 2.00分 防烟楼梯间的适用范围包括( )。 A.一类高层建筑 B.建筑高度大于22m的二类高层建筑 C.建筑高度大于23m的住宅建筑 D.建筑高度大于32m且任一层人数超过10人的高层厂房 E.当地下层数为3层及3层以上,以及地下室内地面与室外出入口地坪高差大于10m时 点击查看答案 4 多选题 2.00分 剪刀楼梯的两条疏散通道处在同一空间内,只要有一个出口进烟,就会使整个楼梯间充满烟气,影响人员的安全疏散,为防止出现这种情况应采取的防火措施包括( )。 A.应采用防烟楼梯间,并分别设置前室 B.梯段之间应设置耐火极限不低于1.00h的实体墙分隔 C.梯段之间应设置耐火极限不低于1.00h的可燃性墙体分隔 D.楼梯间内的加压送风系统必须合用 E.楼梯间内的加压送风系统不应合用 点击查看答案 5 多选题 2.00分 根据《建筑设计防火规范》(GB 50016--2014)的规定,柴油发电机房布置在民用建筑内时应符合的规定包括( )。 A.柴油发电机应采用丙类柴油作燃料 B.应采用耐火极限不低于2.00h的可燃烧性墙体和1.50h的不燃烧体楼板与其他部位隔开,门应采用甲级防火门 C.机房内设置储油间时,其总储存量不应大于2m3 D.应设置火灾报警装置 E.应设置与柴油发电机容量和建筑规模相适应的灭火设施,当建筑内其他部位设置自动喷水灭火系统时,柴油发电机房也应设置自动喷水灭火系统 点击查看答案