单选题 1.00分

并联电容器装置的设计,应根据电网条件、无功补偿要求确定补偿容量。在选择单台电容器额定容量时,下列哪种因素是不考虑的?

  • A.电容器组设计容量
  • B.电容器组每相电容器串联、并联的台数
  • C.电容器组的保护方式
  • D.电容器产品额定容量系列的优先值

你可能感兴趣的试题

1 多选题 2.00分
  • A.校验高压电器和导体的动稳定时
  • B.校验高压电器和导体的热稳定时
  • C.校验断路器的关合能力
  • D.校验限流熔断器的开断能力
2 多选题 2.00分
  • A.用于抑制谐波,并联电容器装置投入电网的背景谐波为3次以上,电抗率可取12%和4.5%-6%两种。
  • B.用于抑制谐波,并联电容器装置投入电网的背景谐波为3次以上,电抗率可取4.5%-6%
  • C.仅用于限制涌流时,电抗率可取0.1%-1%
  • D.用于抑制谐波,并联电容器装置投入电网的背景谐波为5次以上,电抗率可取4.5%-6%
3 多选题 2.00分
  • A.无继电保护要求且无需带负荷操作。
  • B.无自动装置和继电保护要求,出线回路为3且无需带负荷操作
  • C.无自动装置要求且出线回路较少
  • D.无自动装置和继电保护要求,出线回路为2且无需带负荷操作
4 多选题 2.00分
  • A.3-35KV配电装置工程设计选用室内导体时,规范要求应满足下列哪些基本规定?
  • B. 导体的长期允许电流不得小于该回路的持续工作电流
  • C. 应按系统最大运行方式下可能流经的最大短路电流,校验导体的动稳定和热稳定
  • D. 采用主保护动作时间加相应断路器开断时间,确定导体短路电流热效应计算时间
  • E. 应考虑日照对导体载流量的影响
5 多选题 2.00分
  • A.采用不同截面的电缆,载流量大于负载电流
  • B.并联各电缆长度相等
  • C.并联各电缆相同型号,材质
  • D.并联各电缆采用相同截面导体