单选题 2.00分

为了保证人员和设备的安全,使保护电器能够在规定的时间内自动切断发生故障部分的供电,某企业综合办公楼380/220V供电系统(TN系统)釆用了接地故障保护并进行了总等电位联结。 已知系统中某回路保护线的...

为了保证人员和设备的安全,使保护电器能够在规定的时间内自动切断发生故障部分的供电,某企业综合办公楼380/220V供电系统(TN系统)釆用了接地故障保护并进行了总等电位联结。
已知系统中某回路保护线的材质与相线相同,故障电流有效值为1000A,保护电器的动作时间为2s,计算系数k取150,请计算保护线的最小截面应为下列哪一项数值?()
  • A.4mm2
  • B.6mm2
  • C.10mm2
  • D.16mm2

你可能感兴趣的试题