单选题
2.00分
为了保证人员和设备的安全,使保护电器能够在规定的时间内自动切断发生故障部分的供电,某企业综合办公楼380/220V供电系统(TN系统)釆用了接地故障保护并进行了总等电位联结。 已知系统中某回路保护线的...
为了保证人员和设备的安全,使保护电器能够在规定的时间内自动切断发生故障部分的供电,某企业综合办公楼380/220V供电系统(TN系统)釆用了接地故障保护并进行了总等电位联结。
已知系统中某回路保护线的材质与相线相同,故障电流有效值为1000A,保护电器的动作时间为2s,计算系数k取150,请计算保护线的最小截面应为下列哪一项数值?()
已知系统中某回路保护线的材质与相线相同,故障电流有效值为1000A,保护电器的动作时间为2s,计算系数k取150,请计算保护线的最小截面应为下列哪一项数值?()
参考答案: C
参考解析: 《建筑物电气装置第5-54部分:电气设备的选择和安装一接地配置、保护导体和保护联结导体》(GB 16895.3 —2004)第543.1.2条。
注:此题依据不可写《工业与民用配电设计手册》(第三版)P211式(5-26)。