单选题
2.00分
某车间变电所设置一台10/0.4kV、630kV.A变压器,其空载有功损耗1.2kW,满载有功损耗6.2kW。车间负荷数据见下表。 假设采用需要系数法计算对焊机的等效三相设备功率为40kW,起重机的...
某车间变电所设置一台10/0.4kV、630kV.A变压器,其空载有功损耗1.2kW,满载有功损耗6.2kW。车间负荷数据见下表。
假设采用需要系数法计算对焊机的等效三相设备功率为40kW,起重机的设备功率为32kW,为选择变压器容量,求0.4kV侧计算负荷的有功功率为哪一项?( )
假设采用需要系数法计算对焊机的等效三相设备功率为40kW,起重机的设备功率为32kW,为选择变压器容量,求0.4kV侧计算负荷的有功功率为哪一项?( )
参考答案: A
参考解析: 《工业与民用配电设计手册》(第三版)P2中“总设备功率要求:消防设备功率一般不计入总设备功率”。因此,由P3式(1-9)可得: