【背景资料】某住院部工程,钢筋混凝土框架结构,地上5层,建筑面积20000㎡, 主要功能有病房60间,教学兼会议室2间,每间面积120㎡,医生值班室20问等, 工程在施工过程中发生了以下事件:1 事件...
【背景资料】某住院部工程,钢筋混凝土框架结构,地上5层,建筑面积20000㎡,
主要功能有病房60间,教学兼会议室2间,每间面积120㎡,医生值班室20问等,
工程在施工过程中发生了以下事件:1
事件一:工程在交付使用前对病房、教学兼会议室、
医生值班室进行了污染物浓度检测。
事件二:对教学兼会议室的某一间检测结果如下表所示:
问题:
1.事件一中对上述功能性房间进行污染物浓度检测时,各抽取的房间数量是多少?
2.教学兼会议室房间检测时至少应测几个点?为什么?
3.事件二中该房间的三个污染物指标分别是多少?
参考解析: 1.根据《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325--2010的相关规定:
对有代表性的房间抽取数量不得少于5%,并不得小于3间,房间总数少于3间时应全数检测
,因此抽取的数量为病房:60×5%=3,抽取3间;教学兼会议室只有两间,全数抽取;
医生值班室:20×5%=1,小于3间的规定,故应抽取3间。
理由:根据《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325--2010的规定,
房屋使用面积大于或等于100㎡且小于500㎡时,测点不小于3个,该房间面积为120㎡,
故不少于3个点。
房间的污染物浓度指标数值应为各测点的平均值,所以:
甲醛(mg/m3):(0.08+0.06+0.05+0.07)/4=0.065;
苯(mg/m3):(0.09+0.08+0.07+0.09)/4=0.083;
氨(mg/m3):(0.21+0.19+0.15+0.16)/4=0.178。