多选题 2.00分

6.根据公安部令第 61 号《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》,单位消防安全制度应包括的主要内容有( )

  • A.消防安全责任制
  • B.消防设施、器材维护管理
  • C.用火、用电安全管理
  • D.仓库收发管理
  • E.防火巡查、检查

你可能感兴趣的试题

1 多选题 2.00分
  • A.气压水罐有效储水容积符合规范要求
  • B.出水管阀门应常开并锁定
  • C.气压水罐有效储水容积不符合规范要求
  • D.出水管应设置明杆闸阀
  • E.稳压泵控制柜平时应处于停止起泵状态
2 多选题 2.00分
  • A.应采取防冻措施
  • B.进水管管径符合规范要求
  • C.出水管管径符合规范要求
  • D.消防控制室应能显示消防水箱高水位、低水位报警信号
  • E.消防控制室应能显示消防水箱正常水位
3 多选题 2.00分
  • A.栓口动压符合规范要求
  • B.消防控制室应能显示高区消火栓加压泵的运行状态
  • C.检查人员应到中间消防水泵房确认高区消火栓加压泵启动情况
  • D.消防控制室应能显示屋顶消火栓稳压泵的运行状态
  • E.消防水枪充实水柱符合规范要求
4 多选题 2.00分
案例一:
某寒冷地区公共建筑,地下 3 层,地上 37 层,建筑高度 169m,总建筑面积 121000 ㎡, 按照国家标准设置相应的消防设施。
该建筑室内消火栓系统采用消防水泵串联分区供水形式,分高、低区两个分区。
消防水泵房和消防水池位于地下一层,设置低区消火栓泵 2 台(1 用 1 备)和高区消火栓转输泵 2 台(1 用 1 备),中间消防水泵房和转输水箱位于地上 17 层,设置高区消火栓加压泵 2 台(1 用 1 备),高区消火栓加压泵控制柜与消防水泵布置在同一房间。
屋顶设置高位消防水箱和稳压泵等稳压装置。
低区消火栓由中间转输水箱和低区消火栓泵供水,高区消火栓由屋顶消防水箱和高区消火栓转输泵,高区消火栓加压泵联锁启动供水。
室外消防用水由市政给水管网供水,室内消火栓和自动喷水灭火系统用水由消防水池保证,室内消火栓系统的设计流量为 40L/s,自动喷水灭火系统的设计流量为 40L/s。
维保单位对该建筑室内消火栓系统进行检查,情况如下:
(1)在地下消防水泵房对消防水池有效容积、水位、供水管等情况进行了检查;
(2)在地下消防水泵房打开低区消火栓泵试验阀,低区消火栓泵没有启动;
(3)屋顶室内消火栓系统稳压装置气压水罐有效储水容积为 120L;无法直接识别稳压泵出水管阀门的开闭情况,深入细查发现阀门处于关闭状态,稳压泵控制柜电源未接通,当场排除故障;
(4)检查屋顶消防水箱,发现水箱内水的表面有结冰;水箱进水管管径为 DN25,出水管管径为 DN75;询问消防控制室消防水箱水位情况,控制室值班人员回答无法查看;
(5)在屋顶打开试验消火栓,放水 3min 后测量栓口的动压,测量值为 0.21MPa;消防水枪充实水柱测量值为 12m;询问消防控制室有关消防水泵和稳压泵的启动情况,控制室值班人员回答不清楚。
根据以上材料,回答下列问题(共 18 分,每题 2 分。每题的备选项中,有 2 个或 2 个以上符合题意,至少有一个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得 0.5 分);
1.关于该建筑消防水池,下列说法正确的有()
  • A.不考虑补水时,消防水池的有效容积不应小于 432m3
  • B.消防控制室应能显示消防水池正常水位
  • C.消防水池玻璃水位计两端的角阀应常开
  • D.应设置就地水位显示装置
  • E.消防控制室应能显示消防水池高水位、低水位报警信号
5 多选题 2.00分
  • A.消防水泵控制柜处于手动起泵状态
  • B.消防联动控制器处于自动起泵状态
  • C.消防联动控制器处于手动起泵状态
  • D.消防水泵的控制线路故障
  • E.消防水泵的电源处于关闭状态