某110/10kV变电所,两台主变,两回110kV电源进线,110kV内桥接线,10kV为单母线分段接线(分列运行),电气主接线见下图。110kV桥开关和10kV分段开关均装设备用电源自动投入装置。系...

某110/10kV变电所,两台主变,两回110kV电源进线,110kV内桥接线,10kV为单母线分段接线(分列运行),电气主接线见下图。110kV桥开关和10kV分段开关均装设备用电源自动投入装置。系统1和系统2均为无穷大系统。架空线路1长70公里,架空线路2长30公里。该变电所主变压器负载率不超过60%,系统基准容量为100MVA。请回答下列问题: 若在主变压器10kV侧串联电抗器以限制10kV短路电流,该电抗器的额定电流应选择下列哪项数值最合 理?为什么?
  • A.变压器10kV侧额定电流的60%
  • B.变压器10kV侧额定电流的105%
  • C.变压器10kV侧额定电流的120%
  • D.变压器10kV侧额定电流的130%