多选题
2.00分
水池满水试验的做法包括( )。
参考答案: BCD
参考解析: 水池满水试验要求:(1)向池内注水宜分3次进行,每次注水为设计水深的1/3。对大、中型池体,可先注水至池壁底部施工缝以上,检查底板抗渗质量,当无明显渗漏时,再继续注水至第一次注水深度。(2)注水时水位上升速度不宜超过2m/d。相邻两次注水的间隔时间不应小于24h。(3)每次注水宜测读24h的水位下降值,计算渗水量。在注水过程中和注水以后,应对池体作外观检查。当发现渗水量过大时,应停止注水。待作出妥善处理后方可继续注水。(4)当设计有特殊要求时,应按设计要求执行。(5)注水至设计水深24h后,开始测读水位测针的初读教。满水试验前的必备条件包括设计预留孔洞、预埋管口及迷出水口等已做临时封堵,且经验算能安全承受试验压力。