单选题
2.00分
为了保证人员和设备的安全,使保护电器能够在规定的时间内自动切断发生故障部分的供电,某企业综合办公楼380/220V供电系统(TN系统)釆用了接地故障保护并进行了总等电位联结。 假定上述回路相线截面为3...
为了保证人员和设备的安全,使保护电器能够在规定的时间内自动切断发生故障部分的供电,某企业综合办公楼380/220V供电系统(TN系统)釆用了接地故障保护并进行了总等电位联结。
假定上述回路相线截面为35mm2,按相线截面确定相应的保护线的最小截面应选用下列哪一项值? ( )
假定上述回路相线截面为35mm2,按相线截面确定相应的保护线的最小截面应选用下列哪一项值? ( )
参考答案: B
参考解析: 《低压配电设计规范》(GB 50054—2011)第3.2.14条。