解析题 20.00分

某机电工程施工单位承包了一项设备总装配厂房钢结构安装工程。合同约定,钢结构主体材料H型钢由建设单位供货。根据住建部关于《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》的规定,本钢结构工程为危险性较大的分部分项...

某机电工程施工单位承包了一项设备总装配厂房钢结构安装工程。合同约定,钢结构主体材料H型钢由建设单位供货。根据住建部关于《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》的规定,本钢结构工程为危险性较大的分部分项工程。施工单位按照该规定的要求,对钢结构安装工程编制了专项方案,并按规定程序进行了审批。
钢结构屋架为桁架结构,跨度30m,上弦为弧线形,下弦为水平线,下弦安装标高为21m。单片桁架吊装重量为28t,采用地面组焊后整体吊装。施工单位项目部采用2台吊车抬吊的方法,选用60t汽车吊和50t汽车吊各一台。根据现场的作业条件,60t吊车最大吊装能力为15.7t,50t吊车最大吊装能力为14.8t。项目部认为吊车的总吊装能力大于桁架总重量,满足要求,并为之编写了吊装技术方案。
施工过程中发生了如下事件:
事件一:监理工程师审查钢结构屋架吊装方案时,认为若不计索吊具重量,吊装方案亦不可行。
事件二:监理工程师在工程前期质量检查中,发现钢结构用H型钢没有出厂合格证和材质证明,也无其它检查检验记录。建设单位现场负责人表示,材料质量由建设单位负责,并要求尽快进行施工。施工单位认为H型钢是建设单位供料,又有其对质量的承诺,因此仅进行数量清点和外观质量检查后就用于施工。
事件三:监理工程师在施工过程中发现项目部在材料管理上有失控现象:钢结构安装作业队存在材料错用的情况。追查原因是作业队领料时,钢结构工程的部分材料被承担外围工程的作业队领走,所需材料存在较大缺口。为赶工程进度,领用了项目部材料库无标识的材料,经检查,项目部无材料需用计划。为此监理工程师要求整改。
<1> 、除厂房钢结构安装外,至少还有哪项工程属于危险性较大的分部分项工程?专项方案实施前应由哪些人审核签字?
<2> 、通过计算吊装载荷,说明钢结构屋架起重吊装方案为什么不可行?
<3> 、事件二中,施工单位对建设单位供应的H型钢放宽验收要求的做法是否正确?说明理由。施工单位对这批H型钢还应做出哪些检验工作?
<4> 、针对事件三所述的材料管理失控现象,项目部材料管理上应做哪些改进?

你可能感兴趣的试题

1 单选题 1.00分
  • A.土建提交的纵横中心线
  • B.土建预留孔的位置
  • C.设备底座地脚孔的位置
  • D.建筑物的定位轴线
2 单选题 1.00分
  • A.发电厂保护区
  • B.电力线路的保护区
  • C.变电站保护区
  • D.换流站保护区
3 多选题 2.00分
  • A.外接元器件
  • B.外部接线方式
  • C.线圈的绕组匝数
  • D.固定方式
  • E.连接组别方式
4 单选题 1.00分
  • A.机房门应为内开防火门
  • B.机房内应设置一个电源总开关
  • C.机房地板表面的照度不应低于200lx
  • D.机房内应设置一个2P型电源插座