单选题
1.00分
某变电站10kV回路工作电流为1000A,采用单片规格为80×8的铝排进行无镀层接头接触面,请问下列搭接处的电流密度哪一项是经济合理的?
参考答案: D
参考解析: 依据:《导体和电器选择设计技术规定》 (DL/T5222—2005)表7·1·10。
JA1=0. 78Jcu=0. 78×[0. 31-1. 05×(1-200)×10-4]=0. 78×[0. 31-1. 05×(1000-200)×10-4]A/㎡=0. 176A/㎡
分析:若是铜一铜接头,则刚好为D答案,考虑到经济电流密度选出来的导体一般截面偏大,故经济电流密度选大一些。