多选题 2.00分

案例二: 某食品有限公司发生重大火灾事故,造成 18 人死亡,13 人受伤,过火面积约 4000 ㎡, 直接经济损失 4000 余万元。 经调查,认定该起事故的原因为: 保鲜恒温库内的冷风机供电线路接...

案例二:
某食品有限公司发生重大火灾事故,造成 18 人死亡,13 人受伤,过火面积约 4000 ㎡, 直接经济损失 4000 余万元。
经调查,认定该起事故的原因为:
保鲜恒温库内的冷风机供电线路接头处过热短路,引燃墙面聚氨酯泡沫保温材料(B2)所致。起火的保鲜恒温库为单层砖混结构,吊顶和墙面均采用聚苯乙烯板(B2),在聚苯乙烯板外表面直接喷涂聚氨酯泡沫(B2)。
毗邻保鲜恒温库搭建的简易生产车间采用单层钢屋架结构,外围护采用聚苯乙烯夹心彩钢板(B2),吊顶为木龙骨(B2)和 PVC 板(B1)。
车间按国家标准配置了灭火器材,无应急照明和疏散指示标志,部分疏散门采用卷帘门,
起火时,南侧的安全出口被锁闭。
着火当日,车间流水线南北两侧共有 122 人在进行装箱作业。保鲜库起火后,火势及有
毒烟气迅速蔓延至整个车间。由于无人组织灭火和疏散,有 12 名员工在走道尽头的冰池处
遇难。逃出车间的员工向领导报告了火情,10 分钟后才拨打 119 报火警,有 8 名受伤员工在冰池处被救出。
经查,该企业消防安全管理制度不健全,单位消防安全管理人曾接受过消防安全专门培训,但由于单位生产季节性强,员工流动性大,未组织员工进行消防安全培训和疏散演练。当日值班人员对用火、用电和消防设施、器材情况进行了一次巡查后离开了车间。
根据以上材料,回答下列问题(共 18 分,每题 2 分。每题的备选项中,有 2 个或 2 个以上符合题意,至少有一个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得 0.5 分);
1.该单位保鲜恒温库及简易生产车间在()方面存在火灾隐患。
  • A.电气线路
  • B.防火分隔
  • C.耐火等级
  • D.安全疏散
  • E.灭火器材

你可能感兴趣的试题

1 多选题 2.00分
  • A.气压水罐有效储水容积符合规范要求
  • B.出水管阀门应常开并锁定
  • C.气压水罐有效储水容积不符合规范要求
  • D.出水管应设置明杆闸阀
  • E.稳压泵控制柜平时应处于停止起泵状态
2 多选题 2.00分
  • A.应采取防冻措施
  • B.进水管管径符合规范要求
  • C.出水管管径符合规范要求
  • D.消防控制室应能显示消防水箱高水位、低水位报警信号
  • E.消防控制室应能显示消防水箱正常水位
3 多选题 2.00分
  • A.栓口动压符合规范要求
  • B.消防控制室应能显示高区消火栓加压泵的运行状态
  • C.检查人员应到中间消防水泵房确认高区消火栓加压泵启动情况
  • D.消防控制室应能显示屋顶消火栓稳压泵的运行状态
  • E.消防水枪充实水柱符合规范要求
4 多选题 2.00分
案例一:
某寒冷地区公共建筑,地下 3 层,地上 37 层,建筑高度 169m,总建筑面积 121000 ㎡, 按照国家标准设置相应的消防设施。
该建筑室内消火栓系统采用消防水泵串联分区供水形式,分高、低区两个分区。
消防水泵房和消防水池位于地下一层,设置低区消火栓泵 2 台(1 用 1 备)和高区消火栓转输泵 2 台(1 用 1 备),中间消防水泵房和转输水箱位于地上 17 层,设置高区消火栓加压泵 2 台(1 用 1 备),高区消火栓加压泵控制柜与消防水泵布置在同一房间。
屋顶设置高位消防水箱和稳压泵等稳压装置。
低区消火栓由中间转输水箱和低区消火栓泵供水,高区消火栓由屋顶消防水箱和高区消火栓转输泵,高区消火栓加压泵联锁启动供水。
室外消防用水由市政给水管网供水,室内消火栓和自动喷水灭火系统用水由消防水池保证,室内消火栓系统的设计流量为 40L/s,自动喷水灭火系统的设计流量为 40L/s。
维保单位对该建筑室内消火栓系统进行检查,情况如下:
(1)在地下消防水泵房对消防水池有效容积、水位、供水管等情况进行了检查;
(2)在地下消防水泵房打开低区消火栓泵试验阀,低区消火栓泵没有启动;
(3)屋顶室内消火栓系统稳压装置气压水罐有效储水容积为 120L;无法直接识别稳压泵出水管阀门的开闭情况,深入细查发现阀门处于关闭状态,稳压泵控制柜电源未接通,当场排除故障;
(4)检查屋顶消防水箱,发现水箱内水的表面有结冰;水箱进水管管径为 DN25,出水管管径为 DN75;询问消防控制室消防水箱水位情况,控制室值班人员回答无法查看;
(5)在屋顶打开试验消火栓,放水 3min 后测量栓口的动压,测量值为 0.21MPa;消防水枪充实水柱测量值为 12m;询问消防控制室有关消防水泵和稳压泵的启动情况,控制室值班人员回答不清楚。
根据以上材料,回答下列问题(共 18 分,每题 2 分。每题的备选项中,有 2 个或 2 个以上符合题意,至少有一个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得 0.5 分);
1.关于该建筑消防水池,下列说法正确的有()
  • A.不考虑补水时,消防水池的有效容积不应小于 432m3
  • B.消防控制室应能显示消防水池正常水位
  • C.消防水池玻璃水位计两端的角阀应常开
  • D.应设置就地水位显示装置
  • E.消防控制室应能显示消防水池高水位、低水位报警信号
5 多选题 2.00分
  • A.消防水泵控制柜处于手动起泵状态
  • B.消防联动控制器处于自动起泵状态
  • C.消防联动控制器处于手动起泵状态
  • D.消防水泵的控制线路故障
  • E.消防水泵的电源处于关闭状态