问答题
20.00分
某城市南郊雨水泵站工程临近大治河,大治河正常水位为+3. OOm,雨水泵站和进水管道 连接处的管内底标高为一4. 00m。雨水泵房地下部分采用沉井法施工,进水管为3mX2mX 10m(宽X高X长)现浇...
某城市南郊雨水泵站工程临近大治河,大治河正常水位为+3. OOm,雨水泵站和进水管道 连接处的管内底标高为一4. 00m。雨水泵房地下部分采用沉井法施工,进水管为3mX2mX 10m(宽X高X长)现浇钢筋混凝土箱涵,基坑采用拉森钢板桩围护。设计对雨水泵房和进水管 道的混凝土质量提出了防裂、抗渗要求,项目部为此制订了如下针对性技术措施:(1)集料级配、 含泥量符合规范要求,水泥、外加剂合格; (2)配合比设计中控制水泥和水的用量,适当提高水灰 比,含气量满足规范要求;(3)混凝土浇筑振捣密实,不漏振,不过振;(4)及时养护,保证养护时 间及质量。项目部还制订了进水管道施工降水方案和深基坑开挖安全专项方案。
1 写出进水管道基坑降水井布置形式和降水深度要求。
2 指出项目部制订的构筑物混凝土施工中的防裂、抗渗措施中的错误,说明正确的做法。
3 本工程深基坑开挖安全专项方案应包括哪些主要内容?
4 简述深基坑开挖安全专项方案的确定程序。
1 写出进水管道基坑降水井布置形式和降水深度要求。
2 指出项目部制订的构筑物混凝土施工中的防裂、抗渗措施中的错误,说明正确的做法。
3 本工程深基坑开挖安全专项方案应包括哪些主要内容?
4 简述深基坑开挖安全专项方案的确定程序。
参考解析: 1 本案例第1问主要考查井点降水时井点的布置和降水深度的掌握。井点布置应根据基坑平面形状与大小、地质和水文情况、工程性质、降水深度等而定。当基坑(槽)宽度小于6m且降水深度不超过6m时,可采用单排井点,布里在地下水上游一侧;当基坑(糟)宽度大于6m或土质不良,滲透系数较大时,宜采用双排井点,布置在基坑(槽)的两侧,当基坑面积较大时,宜采用环形井点。本案例中进水管为3mX2mX10m(宽X高X长)现浇钢筋混凝土箱涵,基坑的宽度大于6m,故宜采用双排井点,布置在基坑的两侧,
降水深度应至基坑底0. 5~1. 0m。