解析题 0.00分

案例四 某建筑常年温度 0℃以下,采用干式自动喷水灭火系统,其设计工作压力为 0.8MPa,该系统约有 3000 只喷头,设有 4 个报警阀组。系统施工完毕后,施工人员对管网进行了 1.5 倍工作压力...

案例四
某建筑常年温度 0℃以下,采用干式自动喷水灭火系统,其设计工作压力为 0.8MPa,该系统约有 3000 只喷头,设有 4 个报警阀组。系统施工完毕后,施工人员对管网进行了 1.5 倍工作压力的水压强度试验,试验压力为 1.2MPa。投入运行使用后,进行日常巡查时,发现最不利点的喷头处压力表显示工作压力为 0.03MPa,经放水测试,消防控制室不能收到水流指示器的反馈信号。
根据以上背景,回答下列问题:
1、请指出该系统设计方面存在的问题,提出整改措施。
2、水压强度试验该如何进行
3、试分析消防控制室不能收到水流指示器反馈信号的原因

你可能感兴趣的试题

2 解析题 0.00分
案例二
某耐火等级一级的综合楼,地上 4 层,地下 1 层,每层建筑面积 3000 ㎡划分为 1 个防火分区。室外地坪标高-0.5m,地下一层地坪标高-4m,屋面面层标高+16m,女儿墙标高+17.5m。设置了自动喷水灭火系统在内的满足规范要求的消防设施。地下一层为歌舞厅;一层是服装商场,疏散楼梯最小设计宽度为 13m;二层为家具商场,疏散楼梯最小设计宽度 3m;三层为录像厅,其疏散走道和辅助用房面积为 800 ㎡,疏散楼梯最小设计宽度 10m;四层为 KTV,其疏散走道和辅助用房面积为 500 ㎡,管理人员 100 人,疏散楼梯最小设计宽度 10.5m。
歌舞厅的一个厅室其顶棚和墙面用多孔塑料进行吸音,顶棚实际面积 200 ㎡,多孔塑料铺设了 20 ㎡,厚度为 20mm;墙面面积实际 160 ㎡,其中门窗面积 20 ㎡,多孔塑料铺设了 14 ㎡,厚度为 10mm。KTV 采用 2h 隔墙和 1.5h 楼板分割成建筑面积均不大于 400 ㎡的厅室,隔墙上开门均为乙级双向弹簧门。
根据以上材料,回答问题:
1、该综合楼的防火分区划分是否满足要求,说明理由。
2、该综合楼地上各层的疏散楼梯最小设计宽度是否满足要求,首层按最小净宽度疏散门的要求应至少用几个疏散门,说明理由并提出整改措施。(地上一、二层,商场人员密度 0.43 人/㎡ -0.6 人/㎡)
3、该歌舞厅的一个厅室用多孔塑料装修的面积是否达到最大可允许铺设面积和符合相关规定,说明理由。
4、KTV 平面布置是否满足要求,说明理由。其一个厅、室满足什么情况下可设 1 个疏散门。