某企业的35kV变电所,35kV配电装置选用移开式交流金属封闭开关柜,室内单层布置,10kV配电装置釆用移开式交流金属封闭开关柜,室内单层布置,变压器布置在室外,平面布置示意图见下图。 请回答下列问...

某企业的35kV变电所,35kV配电装置选用移开式交流金属封闭开关柜,室内单层布置,10kV配电装置釆用移开式交流金属封闭开关柜,室内单层布置,变压器布置在室外,平面布置示意图见下图。

请回答下列问题。
说明下列关于变压器事故油浸的描述中哪一项是正确的? ( )
  • A.屋外变压器单个油箱的油量在1000kg以上,应设置能容纳100%油量的储油池,或10%油量的储油池和挡油墙
  • B.屋外变压器当设置有油水分离装置的总事故储油池时,其容量不应小于最小一个油箱的60%的油量
  • C.变压器储油池和挡油墙的长、宽尺寸,可按设备外廓尺寸每边相应大1m计算
  • D.变压器储油池的四周,应高出地面100mm,储油池内应铺设厚度不小于250mm的卵石层,其卵石直径应为30~50mm

你可能感兴趣的试题

3 单选题 2.00分
  • A.请回答下列问题。 车间C电源线路为截面185mm2架空线路,在高峰期间负荷为2000kW,功率因数0.7左右(滞后),车间C高压母线电压偏差变化范围-2% ~ -7%,为改善车间C用电设备供电质量和节省电耗,请说明下列的技术措施中哪一项是最有效的? ( )
  • B.向车间C供电的电源线路改用大截面导线
  • C.提高车间C的功率因数到0.95
  • D.减少车间C电源线路的谐波电流
  • E.加大110/10kV母线短路容量