问答题 10.00分

某商业大厦按规范要求设置了火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统以及气体灭火系统等建筑消防设施,消防技术服务机构受业主委托,对相关消防设施进行检测,有关情况如下: 1.火灾自动报警设施功能性检测 消防技术...

某商业大厦按规范要求设置了火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统以及气体灭火系统等建筑消防设施,消防技术服务机构受业主委托,对相关消防设施进行检测,有关情况如下:
1.火灾自动报警设施功能性检测
消防技术服务机构人员切断火灾报警控制器主电源,控制器显示主电故障,选择2只感烟探测器加烟测试,控制器正确显示报警信息,5min后,控制器自行关机。恢复控制器主电源供电,控制器重新开机工作正常。现场拆下一只探测器,将探测器底座上的总线信号端子短路,控制器上显示48条探测器故障信息。检测过程中控制器显示屏上显示2只感烟探测器报故障情况,据业主值班人员介绍,经常有此类故障出现,一般取下后高压气枪吹扫几次后就可以回复。检测人员到现场找到故障探测器,取下后用高压气枪吹扫,然后重新安装到原来位置,其中一只探测器恢复正常,另一只探测器故障依然存在;更换新的探测器后,该故障依然存在。
该商业大厦中庭15m高,设置了1台管路吸气式火灾探测器,安装在距地面1.5m高的墙面上,探测器采样管路长90m,垂直管路上每隔4m设置一个采样孔。消防技术服务机构人员随机选择一个采样孔加烟进行报警功能测试,125s后探测器报警;封堵末端采样孔后,120s时探测器报气流故障。
2.自动喷水灭火系统联动控制功能检测
消防技术服务机构人员开启末端试水装置,湿式报警阀,压力开关随之动作,但喷淋泵一直未启动,再将火灾报警控制器的联动启泵功能设置为自动方式后,喷淋泵自动启动。
3.气体灭火联动控制功能检测
配电室设置了5套预制七氟丙烷气体灭火装置,消防技术服务人员加烟触发配电室内一只感烟探测器报警,再加温触发一只感温探测器报警,配电室内声光报警器随之启动,但气体灭火控制器一直没有输出灭火启动及联动控制信号;按下气体灭火控制器上的启动按钮,气体灭火控制器仍然一直没有输出灭火启动及联动控制信号。经检查,确认气体灭火控制连接线路及接线均无问题。
根据以上材料,回答以下问题

指出火灾自动报警系统存在的问题,并简要说明原因。

你可能感兴趣的试题

1 问答题 10.00分
某高层建筑,设计建筑高度为68.0m,总建筑面积为91200平方米。标准层的建筑面积为2176平方米,每层划分为1个防火分区;一至二层为上、下连通的大堂,三层设置会议室和多功能厅,四层以上用于办公;建筑的耐火等级设计为二级,其楼板、梁和柱的耐火极限分别为1.00h、2.00h和3.00h。高层主体建筑附建了3层裙房,并采用防火墙及甲级防火门与高层主体建筑进行分隔;高层主体建筑和裙房的下部设置了3层地下室 。
高层主体建筑设置了1部消防电梯,从首层大堂直通至顶层;消防电梯的前室在首层,和三层采用防火卷帘和乙级防火门与其他区域分隔,在其他各层均采用乙级防火门和防火墙进行分隔。
高层建筑内的办公室均为半开敞办公室,最大一间办公室的建筑面积为98平方米,办公室的最多使用人数为10人,人数最多的一层为196人,办公室内的最大疏散距离为23m,直通疏散走道的房间门至最近疏散楼梯间前室入口的最大间距为18m,且房间门均向办公室内开启,不影响疏散走道的使用。核心筒内设置了1座防烟剪刀楼梯间用于高层主体建筑的人员疏散,楼梯梯段以及从楼层进入疏散楼梯间前室和楼梯间的门的净宽度均为1.10m,核心筒周围采用环形走道与办公区分开,走道隔墙的耐火极限为2.00h,高层主体建筑的三层增设了2座直通地面的防烟楼梯间。
裙房的一至二层为商店,三层为展览厅,首层的建筑面积为8100平方米,划分为1个防火分区;二三层的建筑面积均为7640平方米,分别划分为2个建筑面积不大于4000平方米的防火分区;一至三层设置了一个上、下联通的中庭,除首层采用符合要求的防火卷帘分隔外,二、三层的中庭与周围连通空间的防火分隔为耐火极限1.5h的非隔热性防火玻璃墙。
高层建筑地下一层设置餐饮、超市和设备室;地下二层为人防工程和汽车库、消防水泵房、消防水池、燃油锅炉房、变配电室(干式)等;地下三层为汽车库。地下各层均按标准要求划分了防火分区;其中,人防工程区的建筑面积为3310平方米,设置了歌厅、洗浴桑拿房、健身用房及影院,并划分为歌厅、洗浴桑拿与健身、影院三个防火分区,建筑面积分别为820平方米、1110平方米和1380平方米。
该高层建筑的室内消火栓箱内按要求配置了水带、水枪和灭火器。该高层主体建筑及裙房的消防应急照明的备用电源可连续保障供电60min,消防水泵、消防电梯等建筑物内的全部消防用电设备的供电均能在这些设备所在防火分区的配电箱处自动切换。
该高层建筑防火设计的其他事项均符合国家标准。
根据以上材料,回答以下问题

指出该高层建筑在结构耐火方面的问题,并给出正确做法。
2 问答题 10.00分
指出该高层建筑在平面布置方面的问题,并给出正确做法。
3 问答题 10.00分
指出该高层建筑在防火分区与防火分隔方面的问题,并给出正确的做法。
4 问答题 10.00分
指出该高层建筑在安全疏散方面的问题,并给出正确做法。
5 问答题 10.00分
指出该高层建筑在灭火救援设施方面的问题,并给出正确做法。