解析题 20.00分

某安装公司承包一商场的建筑电气施工。工程内容有变电所、供电干线、室内配线和电气照明。主要设备有电力变压器、配电柜、插接式母线槽(供电干线)、照明电器(灯具、开关、插座和照明配电箱)。合同约定设备、材料...

某安装公司承包一商场的建筑电气施工。工程内容有变电所、供电干线、室内配线和电气照明。主要设备有电力变压器、配电柜、插接式母线槽(供电干线)、照明电器(灯具、开关、插座和照明配电箱)。合同约定设备、材料均由安装公司采购。
安装公司项目部进场后,编制了建筑电气工程的施工方案、施工进度及劳动力计划(见下表4)。


采购的变压器、配电柜及插接式母线槽在5月11日送达施工现场,经二次搬运到安装位置,施工人员依据施工方案制定的施工程序进行安装,项目部对施工项目动态控制,及时调整施工进度计划,使工程按合同要求完成。
在施工过程中,曾经发生了以下2个事件:
事件1:堆放在施工现场的插接式母线槽,因保管措施不当,母线槽受潮,安装前绝缘测试不合格,返回厂家干燥处理,耽误了工期,直到7月31日才完成供电干线的施工。项目部调整施工进度计划及施工人数,变电所及供电干线的送电验收调整到8月1日开始。
事件2:因商业广告需要,在商场某区域增加了40套广告灯箱(荧光灯40W×3),施工人员把40套灯箱接到就近的射灯照明N4回路上(见图4),在照明通电调试时,N4回路开关跳闸。施工人员又将额定电流为16A开关调换为32A开关,被监理检查发现,后经整改才通过验收。
<1> 、配电柜6月30日前应完成哪些安装工序?
<2> 、事件1的发生是否影响施工进度?说明理由。写出施工进度计划调整的内容。
<3> 、写出针对事件1的插接式母线槽施工技术要求,采购的母线槽在哪天进场比较合理?
<4> 、计划调整后7月下旬每天安排有多少施工人员?施工人员配置的依据有哪些?
<5> 、针对事件2,写出照明配电箱的安装技术要求,应如何整改?