多选题
2.00分
9.关于该建筑室内消火栓系统维护管理,下列说法正确的有()
参考答案: BD
参考解析: 根据《消防给水及消火栓系统技术规范》第 14.0.3-4 条:每月应对消防水池、高位消防水池、高位消防水箱等消防水源设施的水位进行一次检测,消防水池玻璃水位计两端的角阀在不进行水位观察时应关闭,故 A 叙述不正确;
根据《消防给水及消火栓系统技术规范》第 14.0.4-1 条:每月应手动启动消防水泵运转一次,并应检查供电电源的情况,故 B 叙述正确;
根据《消防给水及消火栓系统技术规范》第 14.0.4-2 条:每周应模拟消防水泵自动控制的条件自动启动消防水泵运转一次,且应自动记录自动巡检情况,每月应检测记录,故 C 叙述不正确;
根据《消防给水及消火栓系统技术规范》第 14.0.6-3 条:系统上所有的控制阀门均应采用铅封或锁链固定在开启或规定的状态,每月应对铅封、锁链进行一次检查,当有破坏或损坏时应及时修理更换,故D 叙述正确;
根据《消防给水及消火栓系统技术规范》第 14.0.4-3 条:每日应对稳压泵的停泵启泵压力和启泵次数等进行检查和记录运行情况,故 E 叙述不正确;
案例一主要考点: