解析题 0.00分

案例二 某耐火等级一级的综合楼,地上 4 层,地下 1 层,每层建筑面积 3000 ㎡划分为 1 个防火分区。室外地坪标高-0.5m,地下一层地坪标高-4m,屋面面层标高+16m,女儿墙标高+17.5...

案例二
某耐火等级一级的综合楼,地上 4 层,地下 1 层,每层建筑面积 3000 ㎡划分为 1 个防火分区。室外地坪标高-0.5m,地下一层地坪标高-4m,屋面面层标高+16m,女儿墙标高+17.5m。设置了自动喷水灭火系统在内的满足规范要求的消防设施。地下一层为歌舞厅;一层是服装商场,疏散楼梯最小设计宽度为 13m;二层为家具商场,疏散楼梯最小设计宽度 3m;三层为录像厅,其疏散走道和辅助用房面积为 800 ㎡,疏散楼梯最小设计宽度 10m;四层为 KTV,其疏散走道和辅助用房面积为 500 ㎡,管理人员 100 人,疏散楼梯最小设计宽度 10.5m。
歌舞厅的一个厅室其顶棚和墙面用多孔塑料进行吸音,顶棚实际面积 200 ㎡,多孔塑料铺设了 20 ㎡,厚度为 20mm;墙面面积实际 160 ㎡,其中门窗面积 20 ㎡,多孔塑料铺设了 14 ㎡,厚度为 10mm。KTV 采用 2h 隔墙和 1.5h 楼板分割成建筑面积均不大于 400 ㎡的厅室,隔墙上开门均为乙级双向弹簧门。
根据以上材料,回答问题:
1、该综合楼的防火分区划分是否满足要求,说明理由。
2、该综合楼地上各层的疏散楼梯最小设计宽度是否满足要求,首层按最小净宽度疏散门的要求应至少用几个疏散门,说明理由并提出整改措施。(地上一、二层,商场人员密度 0.43 人/㎡ -0.6 人/㎡)
3、该歌舞厅的一个厅室用多孔塑料装修的面积是否达到最大可允许铺设面积和符合相关规定,说明理由。
4、KTV 平面布置是否满足要求,说明理由。其一个厅、室满足什么情况下可设 1 个疏散门。

你可能感兴趣的试题

2 解析题 0.00分
案例二
