单选题 2.00分

某220kV变电所,总占地面积为12000m2(其中接地网的面积为10000m2),220kV为有效接地系统,土壤电阻率为100Ω﹒m,接地短路电流为10kA,接地故障电流持续时间为2s,工程中采用钢...

某220kV变电所,总占地面积为12000m2(其中接地网的面积为10000m2),220kV为有效接地系统,土壤电阻率为100Ω﹒m,接地短路电流为10kA,接地故障电流持续时间为2s,工程中采用钢接地线作为全所主接地网及电气设备的接地(钢材的热稳定系数取70)。试根据上述条件计算下列各题:
  • A. 采用简易计算方法,计算该变电所采用复合式接地网,其接地电阻为:
  • B. 0.2Ω
  • C. 0.5Ω
  • D.
  • E.

你可能感兴趣的试题