单选题
2.00分
建设在海拔2000米、污秽等级为Ⅲ级的220kV屋外配电装置,采用双母线接线,有2回进线,2回出线,均为架空线路。220kV为有效接地系统,其主接线如图: 图中变压器中性点氧化锌避雷器持续运行电压和额...
建设在海拔2000米、污秽等级为Ⅲ级的220kV屋外配电装置,采用双母线接线,有2回进线,2回出线,均为架空线路。220kV为有效接地系统,其主接线如图: 图中变压器中性点氧化锌避雷器持续运行电压和额定电压为哪个?
参考答案: B
参考解析: 根据《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合DL/T 620-1997》第5.3.4条和表3,氧化锌避雷器持续运行电压和额定电压为0.45Um和0.57Um。