单选题 2.00分

在一住宅单元楼内以单相220V、TN-C-S系统供电,单元楼内PE干线的阻抗值32mΩ,PE分支干线的阻抗值37mΩ,重复接地电阻值Ra为100,以及故障电流值Id为900A 如右图所示,楼内设有以...

在一住宅单元楼内以单相220V、TN-C-S系统供电,单元楼内PE干线的阻抗值32mΩ,PE分支干线的阻抗值37mΩ,重复接地电阻值Ra为100,以及故障电流值Id为900A

如右图所示,楼内设有以点画线表示的总等电位联结MEB,试求在用电设备C发生图示的碰外壳接地故障时,用电设备金属外壳上的 预期接触电压值Uf是多少? ( )
  • A.36V
  • B.62V
  • C.29V
  • D.88V