A.(D)360A某座建筑物由一台1000kV*A变压器釆用TN-C-S系统供电,线路材质、长度和截面如下图所示,图中小间有移动式设备由末端配电器供电,回路首端装有单相In=20A断路器,建筑物做总等...
A.(D)360A某座建筑物由一台1000kV*A变压器釆用TN-C-S系统供电,线路材质、长度和截面如下图所示,图中小间有移动式设备由末端配电器供电,回路首端装有单相In=20A断路器,建筑物做总等电位联结,已知截面为50mm2、6mm2、2. 5mm2 铜电缆每芯导体在短路时每公里的热态电阻值为0.4Ω、3Ω、8Ω。
请回答下列问题。
在移动设备供电回路的首端安装额定电流In为20A的断路器,断路器的瞬动电流为12In,该回路的短路电流不应小于下列哪一项数值,才能使此断路器可靠瞬时地切断电源? ( )
请回答下列问题。
在移动设备供电回路的首端安装额定电流In为20A的断路器,断路器的瞬动电流为12In,该回路的短路电流不应小于下列哪一项数值,才能使此断路器可靠瞬时地切断电源? ( )
参考答案: C
参考解析: 《低压配电设计规范》(GB 50054-2011)第6.2.4条。
IK>=1. 3 x 12 x 20 = 312A