A公司某项目部承建一供水厂扩建工程,主要内容为新建一座钢筋混凝土水池,长32m,宽 40m,池体深6. 5m,基坑与邻近建筑物距离2. 6m,设计要求基坑用灌注桩作为围护结构,搅拌桩 作止水帷幕。项目...
A公司某项目部承建一供水厂扩建工程,主要内容为新建一座钢筋混凝土水池,长32m,宽 40m,池体深6. 5m,基坑与邻近建筑物距离2. 6m,设计要求基坑用灌注桩作为围护结构,搅拌桩 作止水帷幕。项目部制定了详细的施工组织设计,其中水池浇筑方案包含控制混凝土入模温度, 控制配合比和坍落度,内外温差控制在25度内。地层土为黏土,地下水位于地表水下0. 5m。项目部制定了施工组织设计并按程序报批,A公司主管部门审核时,提出了以下问题: (1)认为施工结构位于供水厂内不属于社会环境,施工不需要搭设围挡,存在事故隐患。(2)水 池施工采用桩体作为外模板,没有考虑内外模板之间杂物的清扫措施。(3)施工组织设计只考 虑了围护桩变形,监测项目偏少。(4)为控制结构裂缝,按设计要求进行浇筑与振捣。 基坑开挖至放坡时,由于止水帷幕缺陷西北角渗漏严重。
1.供水厂厂内施工是否需要搭设围挡?并说明理由。
2.水池模板之间的杂物清扫应采取哪些措施?
3.基坑监测的主要对象除围护桩变形外,还应有哪些检测项目?
4.补充浇筑与振捣措施?
5.针对背景中的渗漏情况,应采取什么措施封堵?
1.供水厂厂内施工是否需要搭设围挡?并说明理由。
2.水池模板之间的杂物清扫应采取哪些措施?
3.基坑监测的主要对象除围护桩变形外,还应有哪些检测项目?
4.补充浇筑与振捣措施?
5.针对背景中的渗漏情况,应采取什么措施封堵?
参考解析: 1.供水厂厂内施工需要搭设围挡。
理由:由于厂区内从业人员较多,不安全因素也较多,因此施工现场必须设置围挡。