1.00分
某12层钢筋混凝土框架-剪力墙结构,每层层高均为4m,房屋高度为48.3m,质量和刚度沿高度分布比较均匀,丙类建筑,抗震设防烈度为7度。 该建筑在三层有一剪力墙墙肢截面如图4-20所示。假定剪力墙按一...
某12层钢筋混凝土框架-剪力墙结构,每层层高均为4m,房屋高度为48.3m,质量和刚度沿高度分布比较均匀,丙类建筑,抗震设防烈度为7度。
该建筑在三层有一剪力墙墙肢截面如图4-20所示。假定剪力墙按一级抗震等级采取抗震构造措施,若图中所示剪力墙的边缘构件中阴影部分面积(Ac)按相关规程规定的最低构造要求确定,试问,该边缘构件阴影部分(面积为Ac)中的纵向钢筋面积Ac (mm2),选用下列何项数值最为合适?
该建筑在三层有一剪力墙墙肢截面如图4-20所示。假定剪力墙按一级抗震等级采取抗震构造措施,若图中所示剪力墙的边缘构件中阴影部分面积(Ac)按相关规程规定的最低构造要求确定,试问,该边缘构件阴影部分(面积为Ac)中的纵向钢筋面积Ac (mm2),选用下列何项数值最为合适?
参考答案: D
参考解析: (D) 解答:根据《高层建筑混凝土结构设计规程》(JGJ 3—2002) 7.1.9条,1、2层为剪力墙底部加强部位。根据《高层建筑混凝土结构设计规程》(JGJ 3—2002) 7.2.15条,剪力墙底部加强部位及其上一层应设置约束边缘构件。根据《高层建筑混凝土结构设计规程》(JGJ 3—2002)表7.2.16及注3,该边缘构件应按无翼墙采用。