单选题
2.00分
A.(D)2.4kA某城市拟在市中心建设一座400m高集商业、办公、酒店为一体的标志性公共建筑,当地海拔标高2000m,主电源采用35kV高压电缆进户供电、建筑物内:设35/10kV电站与10/0.4...
A.(D)2.4kA某城市拟在市中心建设一座400m高集商业、办公、酒店为一体的标志性公共建筑,当地海拔标高2000m,主电源采用35kV高压电缆进户供电、建筑物内:设35/10kV电站与10/0.4kV的变配电室,高压与低压电气装置共用接地网,请回答下列问题。
已知某段低压线路末端短路电流为2.1kA,计算该断路器瞬动或短延时过流脱扣器整定值最大不超过多少? ( )
已知某段低压线路末端短路电流为2.1kA,计算该断路器瞬动或短延时过流脱扣器整定值最大不超过多少? ( )
参考答案: A
参考解析: 《低压配电设计规范》(GB 50054—2011)第6.2.4条。