问答题 1.00分

D煤矿采用井工开采方式,设计生产能力450万吨/年,服务年限35年,基建施工年限5年,2009年1月1日开始建设。该煤矿基建工程分别由两家施工企业承担,井下有5个基建工作面,矿井开采的煤层上部岩层中有...

D煤矿采用井工开采方式,设计生产能力450万吨/年,服务年限35年,基建施工年限5年,2009年1月1日开始建设。该煤矿基建工程分别由两家施工企业承担,井下有5个基建工作面,矿井开采的煤层上部岩层中有2个含水层,开采煤层周边有采空区和废弃井巷,并已探明采空区充水。2010年4月25日13时,当班工人在井下第3基建工作面作业时,发现巷道局部有“冒汗”、渗水等透水现象,班长甲立即向调度室报告,但当班调度员乙接报后未采取任何处置措施。15时10分,第3基建工作面发生重大透水事故,事发时,井下有作业人员185人,紧急升井101人。经3天奋力救援,59人获救,事故导致21人死亡,4人失踪。事故发生后,D煤矿深感事故应急救援工作的重要性,D煤矿针对可能发生的事故,编制安全生产专项应急预案,内容包括:应急处置基本原则,应急组织机构及职责,预防与预警,应急处置、应急物资与装备保障,应急组织机构和人员的联系方式、逃生路线、标识和图纸以及相关文件附在预案之后,专项应急预案经企业内部评审后印发,并报当地县人民政府备案,之后,D煤矿组织开展了透水事故专项应急救援演练。


根据以上场景,回答下列问题(共22分):





你可能感兴趣的试题

1 多选题 2.00分
共用题干
A铜业公司是某大型企业的控股子公司,2009年,A铜业公司新建采用艾萨熔炼技术生产铜及硫酸的项目,项目于2009年1月开始建设,9月10日投产运行。项目主要工艺设备有艾萨熔炼炉、电炉、余热锅炉等。艾萨熔炼炉产生的高温烟气进入余热锅炉,经热交换后产生蒸汽,热交换后的烟气经除尘净化系统处理后排放。余热锅炉设计额定蒸汽压力2.5MPa、额定蒸发量35t/h、额定蒸汽温度350℃。2009年11月24日20时,当班调度甲听到一声巨响,随即在监控系统屏幕上看到余热锅炉房有大量蒸汽喷出。甲按照应急救援预案要求立即拉响警报,通知紧急停炉和现场人员撤离,报告公司总经理乙。乙接报后,立即向上级有关部门报告,同时赶往现场指挥救援。21时,经人员清点,仍有5名职工下落不明,乙派2名工人进入现场查看情况。因现场蒸汽太大,2名工人被烫伤,于是紧急外调防护服,救援人员穿上防护服进入余热锅炉房,发现有4名职工死亡、1人重伤。事后查明,事故发生时余热锅炉的运行压力2.3MPa、蒸汽温度310℃,从熔炼炉到余热锅炉的冷却屏波纹金属软管爆裂,大量高温饱和蒸汽喷出,导致现场人员伤亡。此次事故的直接经济损失为420万元。
根据以上场景,回答下列问题(共14分,每题2分,1~3题为单选题,4~7题为多选题): 根据《企业职工伤亡事故分类》(GB6441-1986),该起事故的类别是()
  • A.物体打击
  • B.灼烫
  • C.锅炉爆炸
  • D.容器爆炸
  • E.火灾
2 多选题 2.00分
共用题干
根据以上场景,回答下列问题(共14分,每题2分,1~3题为单选题,4~7题为多选题): 根据《职业病目录》(卫法监发[2002]108号),该熔炼炉操作工可能罹患的职业病包括()
  • A.尘肺
  • B.职业性放射性疾病
  • C.职业中毒
  • D.物理因素所致职业病
  • E.生物因素所致职业病
3 多选题 2.00分
共用题干
根据以上场景,回答下列问题(共14分,每题2分,1~3题为单选题,4~7题为多选题): 该起事故调查中,针对技术缺陷方面的分析应包括()
  • A.余热锅炉的操作规程
  • B.冷却屏波纹金属软管的质量
  • C.余热锅炉的工程设计
  • D.冷却屏波纹金属软管的爆炸当量
  • E.A铜业公司的安全生产责任制