单选题
2.00分
某10kV变电所,10kV系统中性点不接地 该变电所水平布置三相63mm x6. 3mm硬铜母线,长度为10m,母线相间导体中心间距为350mm,母线绝缘子支撑点间距1. 2m。已知母线三相短路冲击电...
某10kV变电所,10kV系统中性点不接地
该变电所水平布置三相63mm x6. 3mm硬铜母线,长度为10m,母线相间导体中心间距为350mm,母线绝缘子支撑点间距1. 2m。已知母线三相短路冲击电流75kA,母线水平放置,为校验母线短路动稳定,短路电流通过母线的应力为哪一项数值?(矩形截面导体的形状系数Kx =0.66,振动系数β= 1,不考虑敷设条件的影响) ( )
该变电所水平布置三相63mm x6. 3mm硬铜母线,长度为10m,母线相间导体中心间距为350mm,母线绝缘子支撑点间距1. 2m。已知母线三相短路冲击电流75kA,母线水平放置,为校验母线短路动稳定,短路电流通过母线的应力为哪一项数值?(矩形截面导体的形状系数Kx =0.66,振动系数β= 1,不考虑敷设条件的影响) ( )
参考答案: D
参考解析: 《工业与民用配电设计手册》(第三版)P208式(5-14)。