单选题 2.00分

某企业从电网引来两路6kV电源,变电所主接线如下图所示,短路计算中假设工厂远离电源,系统电源容量为无穷大。 请回答下列问题。 变压器的过电流保护装置电流回路的接线如右图所示,过负荷系数取3,可靠系数...

某企业从电网引来两路6kV电源,变电所主接线如下图所示,短路计算中假设工厂远离电源,系统电源容量为无穷大。

请回答下列问题。
变压器的过电流保护装置电流回路的接线如右图所示,过负荷系数取3,可靠系数取1.2,返回系数取0.9,最小运行方式下,变压器低压侧母线d1点单相接地稳态短路电流Ik=13.6k
  • A.当利用此过流保护装置兼作低压侧单相接地保护时其灵敏系数为下列哪一项数值?()
  • B.)1.7
  • C.)1.96
  • D.)2.1
  • E.)2.94

你可能感兴趣的试题