按照国家工程建设消防技术标准对消防救援口进行防火检查时,下列不符合标准的是( )。
参考答案: D
参考解析: 消防救援口的检查内容包括:①消防救援口的设置位置。消防救援口的设置位置与消防车登高操作场地相对应。其窗口的玻璃应易于破碎,并在外侧设置易于识别的明显标志。②消防救援口洞口的尺寸。消防救援口洞口的净高度和净宽度分别不宜小于0.80m和1.00m,其窗口下沿距室内地面不宜大于1.20m。③消防救援口的设置数量。消防救援口沿建筑外墙逐层设置,设置间距不宜大于30m,并须保证每个防火分区不少于2个。④专用消防口的设置。洁净厂房与洁净区同层外墙设置通往洁净区的专用消防口,其宽度不宜小于0.75m,高度不宜小于1.80m,并应设有明显标志。楼层的专用消防口应设置阳台,并从二层开始向上层架设钢梯。