问答题 30.00分

背景资料 某工程大体积混凝土浇筑过程耗时8h,自浇筑开始测温,累计168h的测温读数曲线如下图所示。第56h混凝土内部温度为56℃、表面温度为30℃;第156h内部温度为41℃,表面温度为29℃。本...

背景资料
某工程大体积混凝土浇筑过程耗时8h,自浇筑开始测温,累计168h的测温读数曲线如下图所示。第56h混凝土内部温度为56℃、表面温度为30℃;第156h内部温度为41℃,表面温度为29℃。本工程不考虑采用埋置冷却水管降温的方法。

问题
1.简述混凝土的表面温度、内表温差的含义。
2.大体积混凝土施工阶段温控标准包括哪些?根据测温曲线,判断本次温控效果是否满足该标准要求,如有不满足,分析其原因。
3.根据测温曲线,评估温控施工措施的效果,并对其中的不足之处提出改进意见。
4.如对混凝土采用洒水养护,在温控方面应注意什么问题?并说明原因。