单选题
2.00分
某35kV变电所,两回电缆进线,装有两台35/10kV变压器、两台35/0.4kV所用变,10kV馈出回路若干。请回答下列问题。 已知变电所室内10kV母线采用矩形硬铝母线,母线工作温度为75℃,母线...
某35kV变电所,两回电缆进线,装有两台35/10kV变压器、两台35/0.4kV所用变,10kV馈出回路若干。请回答下列问题。
已知变电所室内10kV母线采用矩形硬铝母线,母线工作温度为75℃,母线短路电流交流分量引起的热效应为400kA2s,母线短路电流直流分量引起的热效应为4kA2s,请计算母线截面最小应该选择下面哪一项数值? ()
已知变电所室内10kV母线采用矩形硬铝母线,母线工作温度为75℃,母线短路电流交流分量引起的热效应为400kA2s,母线短路电流直流分量引起的热效应为4kA2s,请计算母线截面最小应该选择下面哪一项数值? ()
参考答案: C
参考解析: