南方某工业厂区,占地面积为 180h ㎡,长方形地块,其宽度为 1000m,消防水泵房为独立建筑且设置在地块的中心位置,消防给水系统采用室内外合用的临时高压系统,系统设计流量和压力分别为 120L/s...
南方某工业厂区,占地面积为 180h ㎡,长方形地块,其宽度为 1000m,消防水泵房为独立建筑且设置在地块的中心位置,消防给水系统采用室内外合用的临时高压系统,系统设计流量和压力分别为 120L/s,1.0MPa,厂区消防控制室至消防水泵房行走距离为 800m。验收时,下列检测结果中,符合现行国家消防技术标准的有( )。
参考答案: CE
参考解析: 消防水泵房应采取防水淹没对的技术措施,A 错;
水泵房在厂区中心,厂区为长方形,根据勾股定理,算出水泵房到最不利点(最远点) 的距离约为 1030m,最不利点消火栓到厂区距离为 320m,消火栓保护半径为 150m,不能起到保护作用,B 错;