某居住小区由4座建筑高度为69.0m的23层单元式住宅楼和4座建筑高度为54.0m的18层单元式住宅楼构成。设备机房设地下一层(标高-5.0m),小区南北侧市政道路上各有一条DN300的市政给水管。供...

某居住小区由4座建筑高度为69.0m的23层单元式住宅楼和4座建筑高度为54.0m的18层单元式住宅楼构成。设备机房设地下一层(标高-5.0m),小区南北侧市政道路上各有一条DN300的市政给水管。供水压力为0.25MPa。小区所在地区冰冻线深度为0.85m。
住宅楼的室外消火栓设计流量为15L/s,23层住宅楼和18层住宅楼的室内消火栓设计流量分别为20L/s、10L/s,火灾延续时间为2h。小区消防给水与生活用水共用。采用两路进水环状管网供水,在管网上设置了室外消火栓。室内采用湿式临时高压消防给水系统,其消防水池、消防水泵房设置在一座住宅楼的地下一层。高位消防水箱设置在其中一座23层高的住宅楼屋顶。消防水池两路进水。火灾时考虑补水。每条进水管的补水量为50m3/h,消防水泵控制柜与消防水泵设置在同一房间。系统管网泄漏量测试结果为0.75L/s,高位消防水箱出水管上设置流量开关,动作流量设定值为1.75L/s。
消防水泵性能和控制柜性能合格,室内外消火栓系统系统验收合格。
竣工验收一年后,在对系统进行季度检查时,打开试水阀,高位消防水箱出水管上的流量开关动作,消防水泵无法自动启动。消防控制中心值班人员按下手动专用线路按钮后,消防水泵仍不启动。值班人员到消防水泵房操作机械应急开关后,消防水泵启动。经维修消防控制柜后,恢复正常。
在竣工验收三年后的日常运行中,消防水泵经常发生误动作,勘查原因后发现,高位消防水箱的补水量与竣工验收时相比,增加了1倍。
根据以上材料,回答下列问题

两路补水时,下列消防水池符合现行国家标准的有( )
  • A.有效容积为4m3的消防水池
  • B.有效容积为24m3的消防水池
  • C.有效容积为44m3的消防水池
  • D.有效容积为55m3的消防水池
  • E.有效容积为60m3的消防水池

你可能感兴趣的试题

1 问答题 10.00分
某高层建筑,设计建筑高度为68.0m,总建筑面积为91200平方米。标准层的建筑面积为2176平方米,每层划分为1个防火分区;一至二层为上、下连通的大堂,三层设置会议室和多功能厅,四层以上用于办公;建筑的耐火等级设计为二级,其楼板、梁和柱的耐火极限分别为1.00h、2.00h和3.00h。高层主体建筑附建了3层裙房,并采用防火墙及甲级防火门与高层主体建筑进行分隔;高层主体建筑和裙房的下部设置了3层地下室 。
高层主体建筑设置了1部消防电梯,从首层大堂直通至顶层;消防电梯的前室在首层,和三层采用防火卷帘和乙级防火门与其他区域分隔,在其他各层均采用乙级防火门和防火墙进行分隔。
高层建筑内的办公室均为半开敞办公室,最大一间办公室的建筑面积为98平方米,办公室的最多使用人数为10人,人数最多的一层为196人,办公室内的最大疏散距离为23m,直通疏散走道的房间门至最近疏散楼梯间前室入口的最大间距为18m,且房间门均向办公室内开启,不影响疏散走道的使用。核心筒内设置了1座防烟剪刀楼梯间用于高层主体建筑的人员疏散,楼梯梯段以及从楼层进入疏散楼梯间前室和楼梯间的门的净宽度均为1.10m,核心筒周围采用环形走道与办公区分开,走道隔墙的耐火极限为2.00h,高层主体建筑的三层增设了2座直通地面的防烟楼梯间。
裙房的一至二层为商店,三层为展览厅,首层的建筑面积为8100平方米,划分为1个防火分区;二三层的建筑面积均为7640平方米,分别划分为2个建筑面积不大于4000平方米的防火分区;一至三层设置了一个上、下联通的中庭,除首层采用符合要求的防火卷帘分隔外,二、三层的中庭与周围连通空间的防火分隔为耐火极限1.5h的非隔热性防火玻璃墙。
高层建筑地下一层设置餐饮、超市和设备室;地下二层为人防工程和汽车库、消防水泵房、消防水池、燃油锅炉房、变配电室(干式)等;地下三层为汽车库。地下各层均按标准要求划分了防火分区;其中,人防工程区的建筑面积为3310平方米,设置了歌厅、洗浴桑拿房、健身用房及影院,并划分为歌厅、洗浴桑拿与健身、影院三个防火分区,建筑面积分别为820平方米、1110平方米和1380平方米。
该高层建筑的室内消火栓箱内按要求配置了水带、水枪和灭火器。该高层主体建筑及裙房的消防应急照明的备用电源可连续保障供电60min,消防水泵、消防电梯等建筑物内的全部消防用电设备的供电均能在这些设备所在防火分区的配电箱处自动切换。
该高层建筑防火设计的其他事项均符合国家标准。
根据以上材料,回答以下问题

指出该高层建筑在结构耐火方面的问题,并给出正确做法。
2 问答题 10.00分
指出该高层建筑在平面布置方面的问题,并给出正确做法。
3 问答题 10.00分
指出该高层建筑在防火分区与防火分隔方面的问题,并给出正确的做法。
4 问答题 10.00分
指出该高层建筑在安全疏散方面的问题,并给出正确做法。
5 问答题 10.00分
指出该高层建筑在灭火救援设施方面的问题,并给出正确做法。