单选题
1.00分
在电力系统零序短路电流计算中,变压器的中性点若经过电抗器接地,在零序网络中,其等效电抗应为原电抗值的( )。
在电力系统零序短路电流计算中,变压器的中性点若经过电抗器接地,在零序网络中,其等效电抗应为原电抗值的( )。
参考答案: C
参考解析: 依据:《电力工程电气设计手册电气一次部分》第142页: “发电机或变压器的中性点是经阻抗接地的,则必须将该阻抗增加3倍后再列入零序网络。 ”
分析:短路电流计算分为对称短路电流计算和不对称短路电流计算。其中不对称短路电流计算用对称分量法求解,可将对称分量分解为正序、负序和零序网络。