多选题 2.00分

兴盛商业大厦位于某市船营区珲春街与河南街交汇处,经消防审核合格后开工建设。建成后经消防验收合格后投入使用,并先后经过两次扩建,造成整体建筑大部分用实体墙和铝塑板封堵。 大厦共有业户64家,其中个体工商...

兴盛商业大厦位于某市船营区珲春街与河南街交汇处,经消防审核合格后开工建设。建成后经消防验收合格后投入使用,并先后经过两次扩建,造成整体建筑大部分用实体墙和铝塑板封堵。
大厦共有业户64家,其中个体工商户57家,具有法人资质的企业7家,日常管理由商业大厦负责。该大厦东侧为商业区、西侧为影院、南侧为居民楼、北侧为联通大厦。兴盛商业大厦建筑高度为23.9m,长121.5m,宽99m,为“L”形建筑,总建筑面积42000m2,共5层,每层分3个经营区,主要经营家电、服装、鞋帽、家具等。其中一层二区摊位出租经营服装百货。、大厦内设有防火卷帘门及自动喷淋设施。
××年11月5日上午9时,兴盛商业大厦开门营业。在大厦一层做手表生意的张某迟来了十多分钟,他刚打开柜台,就听身后有人喊了一声:着火了!他往后一看,就在他旁边的顶棚上,着了一个拳头大小的火团。并且灭火器就在柜台旁边,张某急忙拿过一只冲上前去,站上柜台向火团喷洒。邻近银饰摊位的黄某赶过来为他递换灭火器。不远处做保暖外衣生意的王某,提来一桶水向顶棚泼去。但顶棚距地面太高,灭火器的射程有限,火势也越来越大。三五分钟后,到处就都是浓烟。随后王某才拿出手机拨了119,然后所有人就开始往外跑。此时电工得知商厦起火后,立即将商厦的总电源开关关闭。消防控制室人员发现火灾报警信号后,室内两名控制室人员、两名保卫干部全部到起火点处扑救火灾。某市公安消防支队调度指挥中心接到群众报警,称兴盛商业大厦一层服装区发生火灾。接到报警后,支队调度指挥中心组织应急救援力量赶赴现场。经过12h的英勇奋战,大火于17时30分被控制,于21时30分被扑灭。在此次火灾扑救中,公安消防部队共营救被困人员91人,有效保护了商厦一区的一~三层的全部和四、五层的局部以及商厦二区和三区的一层门市、三层鞋城和五层健身房,保护建筑面积26000m2,保护商厦内商品价值6000余万元。
此次火灾共造成19人死亡,24人受伤,火灾烧毁商场内部分日用百货商品,火灾过火面积15830m2,直接财产损失1560万元。
根据以上材料,回答下列问题10-18:
关于该起火灾事故的主要教训,下列说法正确的有(  )。
  • A.报警晚,贻误了灭火和楼内人员自救逃生的最佳时机
  • B.火灾发生后,电工关闭全部电源(含消防电源),导致消防设施启动后又停止动作
  • C.建筑外墙被封堵导致灭火困难
  • D.消防控制室人员未按消防控制室应急程序处置火灾事故
  • E.建筑装饰装修材料采用了不合格材料

你可能感兴趣的试题

2 多选题 2.00分
  • A.建筑内的安全出口应分散布置
  • B.建筑内每个防火分区或一个分区的每个楼层、每个住宅单元每层相邻2个安全出口以及每个房间相邻两个疏散门最近边缘之间的水平距离不应小于6.0m
  • C.每座建筑或每个防火分区的安全出口数目不应少于3个
  • D.一、二级耐火等级公共建筑内,当一个防火分区的安全出口全部直通室外确有困难时,应采用防火墙与相邻防火分区进行分隔,防火分区可利用通向相邻防火分区的甲级防火门作为安全出口
  • E.二级耐火等级公共建筑内,当一个防火分区的安全出口全部直通室外确有困难时,建筑面积大于1000m2的防火分区,直通室外的安全出口数量不应少于2个
3 多选题 2.00分
  • A.一类高层建筑
  • B.建筑高度大于22m的二类高层建筑
  • C.建筑高度大于23m的住宅建筑
  • D.建筑高度大于32m且任一层人数超过10人的高层厂房
  • E.当地下层数为3层及3层以上,以及地下室内地面与室外出入口地坪高差大于10m时
4 多选题 2.00分
  • A.应采用防烟楼梯间,并分别设置前室
  • B.梯段之间应设置耐火极限不低于1.00h的实体墙分隔
  • C.梯段之间应设置耐火极限不低于1.00h的可燃性墙体分隔
  • D.楼梯间内的加压送风系统必须合用
  • E.楼梯间内的加压送风系统不应合用
5 多选题 2.00分
  • A.柴油发电机应采用丙类柴油作燃料
  • B.应采用耐火极限不低于2.00h的可燃烧性墙体和1.50h的不燃烧体楼板与其他部位隔开,门应采用甲级防火门
  • C.机房内设置储油间时,其总储存量不应大于2m3
  • D.应设置火灾报警装置
  • E.应设置与柴油发电机容量和建筑规模相适应的灭火设施,当建筑内其他部位设置自动喷水灭火系统时,柴油发电机房也应设置自动喷水灭火系统