解析题 20.00分

某办公楼工程,建筑面积18500m2,现浇钢筋混凝土框架结构,筏板基础。该工程位于市中心,场地狭小,开挖土方须外运至指定地点。建设单位通过公开招标方式选定了施工总承包单位和监理单位,并参照《建设工程施...

某办公楼工程,建筑面积18500m2,现浇钢筋混凝土框架结构,筏板基础。该工程位于市中心,场地狭小,开挖土方须外运至指定地点。建设单位通过公开招标方式选定了施工总承包单位和监理单位,并参照《建设工程施工合同(示范文本)》GF—2013—0201签订了施工总承包合同。
施工过程中,发生了下列事件。
事件一:施工总承包单位依据基础形式、工程规模、现场和机具设备条件以及土方机械的特点,选择了挖土机、推土机、自卸汽车等土方施工机械,编制了土方施工方案。
事件二:基础工程施工完成后,在施工总承包单位自检合格、总监理工程师签署“质量控制资料符合要求”的审查意见的基础上,施工总承包单位项目经理组织施工单位质量部门负责人、监理工程师进行了分部工程验收。
事件三:施工单位提交了室内装饰装修工程进度计划网络图(如下图所示),经监理工程师确认后按此组织施工。

事件四:在室内装饰装修工程施工过程中,因设计变更导致工作C的持续时间变为36d。施工单位以设计变更影响施工进度为由提出22d的工期索赔。
问题:
1.事件一中,施工总承包单位选择土方施工机械的依据还应有哪些?
2.根据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300--2013,事件二中,施工总承包单位项目经理组织基础工程验收是否妥当?说明理由。本工程地基基础分部工程验收还应包括哪些人员?
3.针对事件三的进度计划网络图,列式计算工作C和工作F时间参数中的缺项,并确定该网络图的计算工期(单位:周)和关键线路(用工作表示)。
4.事件四中,施工单位提出的工期索赔是否成立?说明理由。

你可能感兴趣的试题

1 单选题 1.00分
  • A.国外进口钢材
  • B.钢材混批
  • C.板厚30mm,且设计无Z向性能要求的板材
  • D.设计有复验要求的
2 单选题 1.00分
  • A.某工程高程测量,已知A点高程为H
  • B.水准仪安置于
  • C.B两点之间,后视读数为
  • D.前视读数为
  • E.则B点高程HB为(  )。