解析题 30.00分

【背景资料】某施工单位通过招投标承揽到通信综合楼电源设备安装工程,工费以定额价格3.2 折计取。合同中规定“施工单位应按照设计施工。除经甲方同意,工程中发生设计以外的工作量,合同价款不予调整”。施工过...

【背景资料】某施工单位通过招投标承揽到通信综合楼电源设备安装工程,工费以定额价格3.2 折计取。合同中规定“施工单位应按照设计施工。除经甲方同意,工程中发生设计以外的工作量,合同价款不予调整”。施工过程中,施工单位发现部分电源线的线径较细,因此提出改变电源线规格的变更申请。建设单位认为本工程为包工包料的承包方式,决定不予追加费用,要求施工单位按照设计要求敷设各种电源线。由于投标报价较低,施工单位为了节约费用,将机架的保护接地端子连接到了工作地排上。工程验收时,建设单位发现部分走线架上的缆线有交叉现象、个别机架垂直度不符合要求、电源线端头漏铜较多等问题。建设单位因此决定另选一家施工单位处理工程中的遗留问题。工程试运行阶段,维护人员发现接地汇集线上的部分电源线温度过高,建设单位委托现场的其他施工单位及时更换,事故的处理结果也未上报。【问题】(1)分析本工程中,哪些工程参与单位应当电源线温度过高的问题承担责任。(2)施工单位应如何避免缆线交叉的问题?(3)施工单位在本工程施工过程中存在哪些问题?说明原因并指明应如何避免这些问题。(4)建设单位在工程验收时将发现的问题交由其他施工单位处理是否符合要求?说明原因。(5)指出针对设备试运行阶段发生的问题,建设单位的处理方法是否正确,并说明理由。