问答题
4.00分
3.指出该建筑在防火分区和防火分隔方面存在的问题,并简述理由。
参考解析: 1)在地下一层,娱乐区域与商店之间采用防火墙完全分隔,不符合规范要求。 理由:民用建筑地下室防火分区最大允许建筑面积不大于 500 ㎡,当全部设置自动灭火
系统时,防火分区最大允许建筑面积不大于 1000 ㎡。
理由:歌舞娱乐放映游艺场所每个厅、室之间及与建筑的其他部位之间,采用耐火极限不低于 2.00h 的防火隔墙和 1.00h 的不燃性楼板分隔,设置在厅室墙上的门和该场所与建筑内其他部位相通 的门均应采用乙级防火门。
理由:一层商铺的隔墙应砌至梁或楼板的基层。