单选题
1.00分
某场地抗震设防烈度为8度,设计地震分组为第二组,场地类别为Ⅰ类。建筑物 A和建筑物B的结构自振周期分别为TA=0.25s和Tb=0.4s。根据《建筑抗震设计规范》(GB 50011—2001),如果建...
某场地抗震设防烈度为8度,设计地震分组为第二组,场地类别为Ⅰ类。建筑物 A和建筑物B的结构自振周期分别为TA=0.25s和Tb=0.4s。根据《建筑抗震设计规范》(GB 50011—2001),如果建筑物A和B的地震影响系数分别为aA和aB。则aA/aB的值为( )。
参考答案: C
参考解析: 根据《建筑抗震设计规范》(GB 50011—2001)第5.1.4条及5.1.5条计算
Tg=0.3s,假定阻尼比为0.05
aA/aB=amax/[(Tg/TB)γη2amax]
根据规范图5.1.5得
aA=η2amax=amax