单选题
1.00分
某学校宿舍楼长度40m,宽度13m,建筑层数6层 ,建筑高度21m,设有室内消火栓系统 ,宿舍楼每层设置 15 间宿舍,每间宿舍学生人数为4人 ,每层中间沿长度方向设2m宽的走道,该楼每层灭火器布置 ...
某学校宿舍楼长度40m,宽度13m,建筑层数6层 ,建筑高度21m,设有室内消火栓系统 ,宿舍楼每层设置 15 间宿舍,每间宿舍学生人数为4人 ,每层中间沿长度方向设2m宽的走道,该楼每层灭火器布置 的做法中, 符合现行国家标准《建筑 灭火器配置设计规范》GB50140要求的是( )。
参考答案: A
参考解析: 参《建筑灭火器配置设计规范》附录D, 该宿舍为严重危险级,单具灭火器最小配置灭火级别应为3A; A 类火灾场所中,灭火器最大保护距离为15m, 故C 错误;
MF/ABC4 为2A, 故B 错误;
MS/Q6 为IA, 故D 错误;
答案选【A 】