单选题 2.00分

某企业新建35/10kV变电所,10kV侧计算有功功率17450kW,计算无功功率11200kvar,选用两台16000kV*A的变压器,每单台变压器阻抗电压8%,短路损耗为70kW,两台变压器同时工...

某企业新建35/10kV变电所,10kV侧计算有功功率17450kW,计算无功功率11200kvar,选用两台16000kV*A的变压器,每单台变压器阻抗电压8%,短路损耗为70kW,两台变压器同时工作,分列运行,负荷平均分配,35kV侧最大运行方式下短路容量为230MV*A,最小运行方式下短路容量为150MV*A,该变电所釆用:两回35kV输电线路供电,两回线路同时工作,请回答下列问题。
该变电所10kV母线正常运行时电压为10.2kV,请计算10kV母线的电压偏差为下列哪一项? ( )
  • A.)-2.86%
  • B.)-1.9%
  • C.)2%
  • D.)3%