单选题 2.00分

某新建办公建筑,地上共29层,层高均为4m,地下共2层,其中地下二层为汽车库,地下一层机电设备用房并设有电信进线机房,裙房共4层,5 ~29层为开敞办公空间,每层开敞办公面积为1200m2,各层平面相...

某新建办公建筑,地上共29层,层高均为4m,地下共2层,其中地下二层为汽车库,地下一层机电设备用房并设有电信进线机房,裙房共4层,5 ~29层为开敞办公空间,每层开敞办公面积为1200m2,各层平面相同,各层电信竖井位置均上下对应,楼内建筑智能化系统均按智能建筑甲级标准设计。
请回答下列问题。
在5~29层开敞办公空间内设置综合布线系统时,每层按规定至少要设置多少双孔(一个语音点和一个数据点)5e类或以上等级的信息插座?请说明依据。( )
  • A.)120 个
  • B.)90 个
  • C.)60 个
  • D.)30 个

你可能感兴趣的试题

1 单选题 2.00分
  • A.电抗uk=10. 5%;系统X1短路容量为2500MV *
  • B.系统X2短路容量为3500MV*
  • C.架空线路L1长度为30km,架空线路L2长度为15km;(110kV架空线路电抗平均值取0.4Ω/km),按已知条件计算10kV 1母线最大短路电流应为下列哪一项数值? ( )
  • D.11.85kA
  • E.13.5kA
  • F.14.45k
3 单选题 2.00分
  • A.)变电所主接线,运行方式,主变中性点接地方式
  • B.)系统短路阻抗,主变各侧电压等级,主变连接组别
  • C.)系统短路阻抗,变电所运行方式,低压系统短路电流的限值
  • D.)主变额定容量,额定电流,过负荷能力